家用电闸老自动跳闸,是什么原因?

 我来答
妖感肉灵10
2022-12-11 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

原因及及解决措施:

一、安装不良

各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

二、漏电开关与负载不匹配

家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

三、电器或线路漏电、短路

发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

四、电源进线电压过高

一般发生在三相四线制供电的住宅楼。多表现为三相电压不平衡,这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。 

五、漏电断路器质量有问题

先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,建议更换。

六、漏电断路器接线错误

检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。

七、用电设备漏电

此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。

八、插座上N线、PE线接反

如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。

电闸指比较大型的电源开关,漏电保护开关,也称闸刀。是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。电闸在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。

北京天路达
2024-11-04 广告
燃气灶安装熄火保护装置是确保家庭用气安全的重要措施。作为北京天路达燃气管道工程有限公司的专业人员,我们深知其重要性。熄火保护装置能在火焰意外熄灭时迅速切断燃气供应,有效防止燃气泄漏,避免潜在的安全隐患。我们严格按照相关标准和规范进行安装,确... 点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式