消防水管道里的水是自来水吗?

 我来答
妖感肉灵10
2022-12-11 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

消防水,也就是说的消防栓系统中的水,属于自来水。但按照规范是不能和饮用水系统连接在一起的。由于消防水系统中的水,常时间不流动,水质宜收到污染,最好是不能饮用。

从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。《建筑设计消防规范》规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。”

按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min后≥1.0、管网末端≥0.2、总大肠菌群≤3,均可作为消防用水。

扩展资料:

注意事项

1、安全防护

消防水源在技术上最大的问题就是安全防护问题。在一般的设计中,消防以生活用水作为水源,生活用水和消防用水可以通过水池、水箱或管道相连通。但当以中水等作为水源时,为了保障生活用水的安全,消防系统与生活供水系统之间不得直接连接 。

2、水量保障

中水或循环冷却水与消防用水合建的水池,其容积必须满足建筑设计防火规范的储水量和中水、循环冷却水系统用水要求。水池补水管除满足中水、循环冷却水系统的需要,还必须保障消防规范中规定的对消防系统的补水要求。

3、泵房设计

中水、循环水池水泵房耐火等级符合消防规范要求且有直通室外安全出口时,可将消防水泵房和中水、循环水池泵房合建,但应分开摆设宜于操作。

参考资料来源:

百度百科-消防用水

百度百科-消防栓

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式