4X240+1X120的电缆的直径
1个回答
展开全部
一、穿管直径不宜小于电缆外径的1.5倍。
1、YJV-0.6/1KV:54.7mm;
2、YJV22-0.6/1KV:64.2mm;
3、VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV:69.7mm;
4、VV22、VLV22、ZR-VV22、ZR-VLV22:74.3mm;
二、铜芯电缆4x240+1x120能承受215千瓦。
如果是VV4*240+1*120 近似外径是69.7mm;
如果是 VV22 4*240+1*120 近似外径是74.3mm ;
如果是 YJV4*240+1*120近似外径是68.2 mm ;
如果是YJV224*240+1*120 近似外径是 74.8mm。
扩展资料:
1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
参考资料来源:百度百科-电缆
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询