电线电流计算口诀

 我来答
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8967万
展开全部

电缆载流量口决: 

二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 

本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm铝线计算。 

扩展资料:

电缆电线是电力输配电系统中常用的产品,所有电能的传输、分配、使用都需要用到电线。因此根据用途不同,电线也有高压电缆、低压电缆、母线、绝缘电线等类型。无论是哪种型号的电线,都有一个承载能力,超过了这个值就会烧坏电线。

1、 电线的实际载流量跟很多因素有关,如环境温度、散热条件、电线数量多少,布放方式等,条件好的载流量会更大些。

2、 电线载流量可以通过计算的方法得到,这种方法简单方便,一般情况下可以使用。已知纯铜电线的横截面积为S,一般稍保守取纯铜电线的电流密度为6A/mm2,电线的载流量=S x 6。例如我们常用2.5平方的线,载流量就是2.5x6=15A。

3、 电线规格的选择不仅要考虑载流量是否够,会不会发热,还要考虑电压降是否允许。例如电力机房到程控机房,48v供电,如果按载流量算,120mm2足够,也不会发热,但电压降大,地电位不稳定,会影响数字电路和处理机正常工作,因此需要选择240mm2的电线。

4、 电线粗细的选择,涉及到用电安全,一定要留有余量,不能只从经济角度考虑。

参考资料来源:百度百科—电缆载流量

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式