变电所的照明设计中,下列哪几条属于节能措施?( )
A.室内顶棚、墙面和地面宜采用浅颜色的装饰B.气体放电灯应装设补偿电容器,补偿电容器因数不应低于0.9C.户外照明和道路照明应采用高压钠灯D.户外照明宜采用分区、分组集中...
A.室内顶棚、墙面和地面宜采用浅颜色的装饰
B.气体放电灯应装设补偿电容器,补偿电容器因数不应低于0.9
C.户外照明和道路照明应采用高压钠灯
D.户外照明宜采用分区、分组集中手动控制 展开
B.气体放电灯应装设补偿电容器,补偿电容器因数不应低于0.9
C.户外照明和道路照明应采用高压钠灯
D.户外照明宜采用分区、分组集中手动控制 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C、D
《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第10.0.3条,使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿,荧光灯功率因数不应低于0.9,高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。
《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第10.0.4条规定,道路照明和户外照明节能措施应符合下列规定:①应选用高压钠灯、金属卤化物灯、荧光灯,也可选发光二极管或无极荧光灯;②宜采用分区、分组集中手动控制方式,或采用光控、时控等自动控制,当采用自动控制时,应同时设置有手动控制开关;③当采用光控时,宜按下列条件整定开关灯时间:a.当天然光照度水平达到该场地照度标准值时关灯;b.当天然光强度下降到该场地照度标准值的80%~50%时开灯。
《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第10.0.3条,使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿,荧光灯功率因数不应低于0.9,高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。
《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第10.0.4条规定,道路照明和户外照明节能措施应符合下列规定:①应选用高压钠灯、金属卤化物灯、荧光灯,也可选发光二极管或无极荧光灯;②宜采用分区、分组集中手动控制方式,或采用光控、时控等自动控制,当采用自动控制时,应同时设置有手动控制开关;③当采用光控时,宜按下列条件整定开关灯时间:a.当天然光照度水平达到该场地照度标准值时关灯;b.当天然光强度下降到该场地照度标准值的80%~50%时开灯。
推荐律师服务: