请教,无功补偿控制器在自动档时,显示超前,此时一个电容都没有投入,没有投入负荷时,显示的是1.00,
只要投入负荷就显示超前,但是电容一个也没有投就显示超前,这是什么原因呀,谢谢了补偿仪上面有一对电流角Is*Is,一对电压角Us*Us,10个回路角,还有一个V角是接什么的...
只要投入负荷就显示超前,但是电容一个也没有投就显示超前,这是什么原因呀,谢谢了
补偿仪上面有一对电流角Is* Is,一对电压角Us* Us, 10个回路角,还有一个V角是接什么的呀,补偿仪是380V的,取的是AC相,现在这个V角与补偿仪上的电压A相并联的,是不是这个线接错了才出现没有投电容就超前的原因呀 展开
补偿仪上面有一对电流角Is* Is,一对电压角Us* Us, 10个回路角,还有一个V角是接什么的呀,补偿仪是380V的,取的是AC相,现在这个V角与补偿仪上的电压A相并联的,是不是这个线接错了才出现没有投电容就超前的原因呀 展开
5个回答
展开全部
如你所述,信号取的是:电流是B相;电压是CA相.
你检查一下:电压CA相接的是否正确;如果没有问题,再看一看将电流信号的两根线对调一下,是否恢复正常.
也就是这个了.
如果说电流取的是A相,电压就应该取BC相.
如果还不行,就看看电源进线的相序是否正确.
也就是这些了.
从原理上讲是的.
你检查一下:电压CA相接的是否正确;如果没有问题,再看一看将电流信号的两根线对调一下,是否恢复正常.
也就是这个了.
如果说电流取的是A相,电压就应该取BC相.
如果还不行,就看看电源进线的相序是否正确.
也就是这些了.
从原理上讲是的.
展开全部
负荷开得小,才几个千瓦,
无功补偿控制器没投入前显示0.91,投入后,切除灯亮显示负数,请教是否正常?
无功补偿控制器没投入前显示0.91,投入后,切除灯亮显示负数,请教是否正常?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
从新调整一下试试。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-10-26
展开全部
是不是电容全都投上去了?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询