请教,无功补偿控制器在自动档时,显示超前,此时一个电容都没有投入,没有投入负荷时,显示的是1.00,

只要投入负荷就显示超前,但是电容一个也没有投就显示超前,这是什么原因呀,谢谢了补偿仪上面有一对电流角Is*Is,一对电压角Us*Us,10个回路角,还有一个V角是接什么的... 只要投入负荷就显示超前,但是电容一个也没有投就显示超前,这是什么原因呀,谢谢了
补偿仪上面有一对电流角Is* Is,一对电压角Us* Us, 10个回路角,还有一个V角是接什么的呀,补偿仪是380V的,取的是AC相,现在这个V角与补偿仪上的电压A相并联的,是不是这个线接错了才出现没有投电容就超前的原因呀
展开
 我来答
xuqiang2006911
推荐于2018-04-11 · TA获得超过2312个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:50%
帮助的人:529万
展开全部
如你所述,信号取的是:电流是B相;电压是CA相.
你检查一下:电压CA相接的是否正确;如果没有问题,再看一看将电流信号的两根线对调一下,是否恢复正常.
也就是这个了.
如果说电流取的是A相,电压就应该取BC相.
如果还不行,就看看电源进线的相序是否正确.
也就是这些了.
从原理上讲是的.
谟锥期强犊防5D
2021-09-18
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:550
展开全部
负荷开得小,才几个千瓦,
无功补偿控制器没投入前显示0.91,投入后,切除灯亮显示负数,请教是否正常?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2010-10-26 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
从新调整一下试试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-10-26
展开全部
是不是电容全都投上去了?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zmz88250
2010-10-26
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电流线接反了或电流电压不同相
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答