火力发电厂中,下列哪几种接线在发电厂与变压器之间宜装设断路器和隔离开关?( )
A.两台50MW发电机与一台双绕组变压器做扩大单元连接B.110MW发电机与自耦变压器为单元连接C.125MW发电机与三绕组变压器为单元连接D.200MW发电机与双绕组变...
A.两台50MW发电机与一台双绕组变压器做扩大单元连接
B.110MW发电机与自耦变压器为单元连接
C.125MW发电机与三绕组变压器为单元连接
D.200MW发电机与双绕组变压器为单元连接 展开
B.110MW发电机与自耦变压器为单元连接
C.125MW发电机与三绕组变压器为单元连接
D.200MW发电机与双绕组变压器为单元连接 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C
A项,《小型火力发电厂设计规范》(GB 50049—2011)第17.2.2条规定,若接入电力系统发电厂的机组容量与电力系统不匹配且技术经济合理时,可将两台发电机与一台变压器(双绕组变压器或分裂绕组变压器)做扩大单元连接,也可将两组发电机双绕组变压器组共用一台高压侧断路器做联合单元连接。此时在发电机与主变压器之间应装设发电机断路器或负荷开关。
BC两项,《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660—2011)第16.2.4条规定,125MW级的发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间宜装设发电机断路器或负荷开关,厂用分支线应接在变压器与该断路器之间。
D项,第16.2.5条规定,125MW级~300MW级的发电机与双绕组变压器为单元连接时,在发电机与变压器之间不宜装设发电机断路器或负荷开关。
