下列哪几种情况,低压电器和导体可不校验动稳定或热稳定?( )
A.用限流断路器保护的电器和导体B.独立动力箱内的接触器C.用熔件额定电流为80A的普通熔断器保护的电器和导体D.保护式磁力起动器...
A.用限流断路器保护的电器和导体
B.独立动力箱内的接触器
C.用熔件额定电流为80A的普通熔断器保护的电器和导体
D.保护式磁力起动器 展开
B.独立动力箱内的接触器
C.用熔件额定电流为80A的普通熔断器保护的电器和导体
D.保护式磁力起动器 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D
《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第6.3.3条规定,在下列情况下,低压电器和导体可不校验动稳定或热稳定:①用限流熔断器或熔件额定电流为60A及以下的普通熔断器保护的电器和导体可不校验热稳定;②用限流断路器保护的电器和导体可不校验热稳定;③当熔件的额定电流不大于电缆额定载流量的2.5倍,且供电回路末端的单相短路电流大于熔件额定电流的5倍时,可不校验电缆的热稳定;④对已满足额定短路分断能力的断路器,可不再校验其动、热稳定。但另装继电保护时,应校验断路器的热稳定;⑤保护式磁力起动器和放在单独动力箱内的接触器,可不校验动、热稳定。
《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第6.3.3条规定,在下列情况下,低压电器和导体可不校验动稳定或热稳定:①用限流熔断器或熔件额定电流为60A及以下的普通熔断器保护的电器和导体可不校验热稳定;②用限流断路器保护的电器和导体可不校验热稳定;③当熔件的额定电流不大于电缆额定载流量的2.5倍,且供电回路末端的单相短路电流大于熔件额定电流的5倍时,可不校验电缆的热稳定;④对已满足额定短路分断能力的断路器,可不再校验其动、热稳定。但另装继电保护时,应校验断路器的热稳定;⑤保护式磁力起动器和放在单独动力箱内的接触器,可不校验动、热稳定。

2024-07-24 广告
介电常数,简称ε,是衡量材料在电场中电介质性能的重要物理量。它描述了材料对电场的响应能力,定义为电位移D与电场强度E之比,即ε=D/E。介电常数越大,材料在电场中的极化程度越高,存储电荷能力越强。在电子和电气工程领域,介电常数对于理解和设计...
点击进入详情页
本回答由创远信科提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询