大容量并联电容器组的选型和短路电流计算中,下列哪种情况需考虑并联电容器对短路电流的助增效应?( )

A.不对称短路B.短路点在变压器低压侧C.短路点在出线电抗器后D.对于采用12%串联电抗器的电容器装置时... A.不对称短路
B.短路点在变压器低压侧
C.短路点在出线电抗器后
D.对于采用12%串联电抗器的电容器装置时
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.7.1条规定,下列情况可不考虑并联电容器组对短路电流的影响:①短路点在出线电抗器后;②短路点在主变压器的高压侧;③不对称短路;④计算ts周期有效值,当M=XS/XL<0.7时,或对于采用(5~6)%串联电抗器的电容器装置QC/Sd<5%时;对于采用(12~13)%串联电抗器的电容器装置QC/Sd<10%时。ACD三项均不需要考虑短路电流的影响。