关于10kV变电站的二次回路线缆选择,下列说法不正确的是哪项?( )

A.二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线B.控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750VC.在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%D.当全部保护和自... A.二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线
B.控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V
C.在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%
D.当全部保护和自动装置动作时,电流互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
A项,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第15.1.3条规定,二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线。
B项,第15.1.4条规定,控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V。
C项,第15.1.5-3条规定,在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%。
D项,第15.1.5-2条规定,当全部保护和自动装置动作时,电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
leipole
2024-11-29 广告
三相变压器的连接组别是描述其高、低压绕组之间线电压相位关系的符号。常见的连接方法有星形(Y)和三角形(D)两种。连接组别由大写字母表示一次侧(原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(副边)的接线方式,数字则通过时钟表示法来指示一、二次侧线电压... 点击进入详情页