关于电力电缆截面的选择,下列说法错误的有哪些?( )
A.多芯电缆导体最小截面面积,不宜小于2.5mm2B.敷设于水下的电缆,应按抗拉要求选择截面C.最大工作电流作用下的电缆导体温度,不得超过电缆绝缘最高允许值D.对于熔断器...
A.多芯电缆导体最小截面面积,不宜小于2.5mm2
B.敷设于水下的电缆,应按抗拉要求选择截面
C.最大工作电流作用下的电缆导体温度,不得超过电缆绝缘最高允许值
D.对于熔断器保护回路可不按满足短路热稳定条件确定电缆导体最小截面 展开
B.敷设于水下的电缆,应按抗拉要求选择截面
C.最大工作电流作用下的电缆导体温度,不得超过电缆绝缘最高允许值
D.对于熔断器保护回路可不按满足短路热稳定条件确定电缆导体最小截面 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D
A项,《电力工程电缆设计标准》(GB 50217—2018)第3.6.1-5条规定,多芯电力电缆导体最小截面,铜导体不宜小于2.5mm2,铝导体不宜小于4mm2。
B项,第3.6.1-6条规定,敷设于水下的电缆,当需导体承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选择截面。
C项,第3.6.1-1条规定,最大工作电流作用下的电缆导体温度不得超过电缆绝缘最高允许值。
D项,第3.6.7条规定,对熔断器保护的下列低压回路,可不校验电缆最小热稳定截面:①用限流熔断器或额定电流为60A以下的熔断器保护回路;②熔断体的额定电流不大于电缆额定载流量的2.5倍,且回路末端最小短路电流大于熔断体额定电流的5倍时。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询