下列关于建筑生活给水管道设计流量的计算叙述,正确的是哪项?(  )

A.旅馆建筑给水设计秒流量的计算应按卫生器具给水额定流量累加所得流量采用B.建筑物内生活用水叠压供水的给水引入管设计流量应采取生活用水设计秒流量C.设公用盥洗卫生间的宿舍... A.旅馆建筑给水设计秒流量的计算应按卫生器具给水额定流量累加所得流量采用
B.建筑物内生活用水叠压供水的给水引入管设计流量应采取生活用水设计秒流量
C.设公用盥洗卫生间的宿舍,给水设计秒流量以大便器自闭式冲洗阀的额定流量累加值计
D.多种功能组合的建筑生活给水干管的设计秒流量应采用各建筑组合功能的设计秒流量的叠加值
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
A项,根据《建筑给水排水设计标准》第3.7.6条规定,是按平方根法计算,而不是累加值。
B项,第3.7.4.1条规定,当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量。
C项,设计秒流量需按公式计算,而不是累加值。
D项,第3.7.10条规定,综合体建筑或同一建筑不同功能部分的生活给水干管的设计秒流量计算,应符合下列规定:当不同建筑或功能部分的用水高峰出现在不同时段时,生活给水干管的设计秒流量应采用高峰时用水量最大的主要建筑(或功能部分)的设计秒流量与其余部分的平均时给水流量的叠加。
无锡众扬金属制品有限公司
2023-07-19 广告
给水管可以根据不同的材料和用途进行分类。1. 金属管:主要包括不锈钢给水管和不锈钢管、铜管、镀锌铁管等。其中不锈钢给水管具有抗腐蚀、耐高压、柔韧性强等优点,而铜管则具有使用年限长、耐腐蚀性能突出等优点。2. 塑料管:包括硬聚氯乙烯给水管(U... 点击进入详情页
本回答由无锡众扬金属制品有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式