下列关于建筑生活给水管道设计流量的计算叙述,正确的是哪项?( )
A.旅馆建筑给水设计秒流量的计算应按卫生器具给水额定流量累加所得流量采用B.建筑物内生活用水叠压供水的给水引入管设计流量应采取生活用水设计秒流量C.设公用盥洗卫生间的宿舍...
A.旅馆建筑给水设计秒流量的计算应按卫生器具给水额定流量累加所得流量采用
B.建筑物内生活用水叠压供水的给水引入管设计流量应采取生活用水设计秒流量
C.设公用盥洗卫生间的宿舍,给水设计秒流量以大便器自闭式冲洗阀的额定流量累加值计
D.多种功能组合的建筑生活给水干管的设计秒流量应采用各建筑组合功能的设计秒流量的叠加值 展开
B.建筑物内生活用水叠压供水的给水引入管设计流量应采取生活用水设计秒流量
C.设公用盥洗卫生间的宿舍,给水设计秒流量以大便器自闭式冲洗阀的额定流量累加值计
D.多种功能组合的建筑生活给水干管的设计秒流量应采用各建筑组合功能的设计秒流量的叠加值 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
A项,根据《建筑给水排水设计标准》第3.7.6条规定,是按平方根法计算,而不是累加值。
B项,第3.7.4.1条规定,当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量。
C项,设计秒流量需按公式计算,而不是累加值。
D项,第3.7.10条规定,综合体建筑或同一建筑不同功能部分的生活给水干管的设计秒流量计算,应符合下列规定:当不同建筑或功能部分的用水高峰出现在不同时段时,生活给水干管的设计秒流量应采用高峰时用水量最大的主要建筑(或功能部分)的设计秒流量与其余部分的平均时给水流量的叠加。
