110kV及以上电力系统中性点采用(  )。

A.不接地B.经消弧线圈接地C.直接接地D.经高电阻接地... A.不接地
B.经消弧线圈接地
C.直接接地
D.经高电阻接地
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
我国电网中,有关系统中性点接地方式主要有四种,其应用范围如下:
①中性点直接接地:110kV及以上高压电网中普遍采用这种接地方式,以降低设备和线路造价,经济效益显著;
②中性点不接地:该接地方式在3~66kV电网中应用广泛,但要求其单相接地电容电流不能超过允许值,因此其对临近通信线路干扰较小;
③中性点经消弧线圈接地:在3~66kV电网中,当单相接地电容电流超过允许值时,采用消弧线圈补偿电容电流保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用接地变压器,其容量应与消弧线圈的容量相配合;
④中性点经电阻接地:a.经高电阻接地方式可以限制单相接地故障电流,消除大部分谐振过电压和间歇弧光接地过电压,接地故障电流小于10A,系统在单相接地故障条件下可持续运行。缺点是系统绝缘水平要求较高。主要适用于发电机回路;b.经低电阻接地方式可快速切除故障。过电压水平低,可采用绝缘水平低的电缆和设备,但供电可靠性较差,主要适用于电缆线路为主,不容易发生瞬时性单相接地故障且系统电容电流比较大的城市配电网、发电厂厂用电系统及工矿企业配电系统。