变压器y/ d/ y接法是怎么回事?

 我来答
59分粑粑分享生活
高粉答主

2023-07-03 · 专注生活好物分享,解答日常方方面面的问题
59分粑粑分享生活
采纳数:326 获赞数:119831

向TA提问 私信TA
展开全部

变压器Y,d连接、D,y连接是表示变压器三相绕组的联结方式。Y,d连接表示高压绕组接成星形,低压接成三角形,D,y连接是表示将高压绕组接成三角形,低压接成星形。

变压器Y,d连接常见于终端变电站,D接绕组10KV,没有中性点,能抑制谐波,发生单相接地不跳闸可短时间工作,供电可靠性要高一此。D-Y接法,常见于用户变,三相四线。

扩展资料:

变压器的常用接法:

1、Y接法:对于高压绕组最经济;可能有中性点可供使用;允许直接接地或阻抗接地;允许降低中性点的绝缘水平(分级绝缘);可以在每个相的中性点设置分接开关,也可以在中性点设置分接开关。允许单相负载,并且中性点可以承载电流。

2、D接法:对于大电流低压绕组最经济;结合Y连接绕组,可以减小零序阻抗值。

3、Z接法:允许零线负载,零序阻抗低;可用作接地变压器形成人工中性点的连接方式。它可以减少系统中的电压不平衡(系统中三相负载不平衡时);它可以用作多矿区配电变压器的连接方法。

4、YN yn和O YN(YN自耦接法)

零序电流将在绕组之间切换,也就是说,高压绕组和低压绕组都具有零序电流,并且可以平衡它们以实现变压器的低零序阻抗。对于系统变压器,必须将D形连接的平衡绕组连接到该变压器。

5、YN y和Y yn

在具有中性点的绕组中存在零序电流,但在没有中性点的另一绕组中不存在这种电流。因此,零序电流无法轮流平衡,因此对于磁芯,存在一个励磁的零序电流。它由零序励磁阻抗控制。根据磁路的设计,该零序阻抗可以很大(例如三相三列铁心)。

电压对地的对称性将受到影响,并且中性点将移动。因此,该连接方法不能用于三相五柱芯,单相三相组或三相壳芯。

6、YN d,D yn,YN y d或YN y+d

+d表示该绕组仅用于无负载的平衡绕组。 d表示该绕组既可以用作平衡绕组又可以用作负载。当绕组中点为零序电流时,转角绕组中会有一个循环电流来补偿该电流。零序阻抗非常低,约等于绕组之间的正序短路阻抗。