关于通风与空调系统进行试运行与调试的说法,正确的有( )。

A.设备单机试运转前进行口头安全技术交底B.通风系统的连续试运行应不少于2hC.空调系统带冷(热)源的连续运行应不少于8hD.系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大... A.设备单机试运转前进行口头安全技术交底
B.通风系统的连续试运行应不少于2h
C.空调系统带冷(热)源的连续运行应不少于8h
D.系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%
E.空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C、D、E
本题考查的是通风与空调工程的施工程序。选项A错误,设备单机试运转安全保证措施要齐全、可靠,并有书面的安全技术交底。
(1)系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+10%;建筑内各区域的压差应符合设计要求。
(2)变风量空调系统联合调试应符合下列规定:
1)系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速。
2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风量偏差不应大于-5%~+10%的要求;新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。
3)各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于0~+15%。
(3)空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%。