对于自动喷水灭火系统管道安装,说法正确的是( )。

A.安装顺序为先配水干管、后配水管和配水支管B.管道变径时,宜采用异径接头C.管道弯头处应采用补芯D.公称通径大于50mm的管道上宜釆用活接头... A.安装顺序为先配水干管、后配水管和配水支管   
B.管道变径时,宜采用异径接头
C.管道弯头处应采用补芯
D.公称通径大于50mm的管道上宜釆用活接头
展开
考试资料网
2023-05-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B
1)自动喷水灭火系统管道的安装顺序为先配水干管、后配水管和配水支管。
3)管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个;公称通径大于50mm 的管道上不宜采用活接头。
4)管道穿建筑物的变形缝时设置柔性短管;穿墙体或楼板时加设套管,套管长度不得小于墙体厚度或应高出楼面或地面50mm。