进行某燃气锅炉房的通风设计,下列哪几项符合要求?

A.通风换气次数3次/h,事故通风换气次数6次/hB.通风换气次数6次/h,事故通风换气次数10次/hC.通风换气次数6次/h,事故通风换气次数12次/hD.通风换气次数... A.通风换气次数3次/h,事故通风换气次数6次/h
B.通风换气次数6次/h,事故通风换气次数10次/h
C.通风换气次数6次/h,事故通风换气次数12次/h
D.通风换气次数8次/h,事故通风换气次数15次/h
展开
考试资料网
2023-06-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C、D
根据《锅炉房设计规范》GB500418第15.3.7条,选项A错误,燃气锅炉房通气至少6次/h;选项B错误,事故通风至少12次/h;选项CD正确。