空调为什么会漏水?
空调为什么会滴水,我认为造成这样的原因有使用方式、风口材质、机位摆放、吊顶遮挡等原因造成,但是可以肯定的说不会是空调质量问题或坏了。我接下来就说说我在工作中遇见空调滴水的理解和处理方法。
我们目前使用的空调几乎是氟系统空调居多,当然也会有水系统空调;在夏季制冷时,有人家里就常出现某一台空调的出风口滴水或很严重(有些暗藏式空调的回风口滴水是由于排水不畅,冷凝水倒灌,这里不讨论。),我总结的原因一般是以下几种:
空调的摆放位置和户型结会构造成的出风口滴水吗?答案是肯定的!
家里的柜机或挂机,由于外机机位的原因,所以几乎是放置于靠窗很近的地方,恰恰该区域比较当西晒,所以有大量的热量从墙体、窗体进入。
当我们开启空调时,是默认的中风挡,这个区域比较热,空调的温度都会设定比较低,空调自然会满负荷的做功,空调的出风口会吹出低温空气,由于风速过慢、温度过低,该冷空气会堆积在风口位置;此时的空调周围会有大量的热空气包围,这样冷热空气交汇,自然的就在风口结露,慢慢的就会形成滴水现象。
暗藏式空调内机也是一样的道理,有很多人为了节约铜管,自然的把内机摆放在窗户附近;比如客厅餐厅的空调,很多人喜欢放在客厅与阳台推拉门那根梁那里;还有人把空调放在阳台做下出下回,这样风口滴水的几率是相当高的。
解决方法:柜机挂机由于外机机位的原因,无法挪动太远的距离,不过我们可以使用厚窗帘来做隔热阻断,开始运行时设定温度在26度-28度,然后开启大风档,可以有效的改善。
暗藏式内机,一定要远离过热区域摆放,切记不要摆放在阳台的上方或狭窄的过热空间里。
答案是必然会的!
我遇见很多家里在暴雨之后,开启空调就出现滴水的现象。结果是用户在家里微微开启了窗户,或是刚大雨完毕,认为空气很清新,就开窗换气了,然后运行空调而出现的。这样环境下空调在制冷时,室内空气里含有大量的水蒸气,这样的湿空气在风口与低温冷空气接触,自然是要结露的。
解决方法:
空调制冷时,可以根据空气湿度,适当的使用除湿功能(氟系统才有),特别是下暴雨闷热的季节里,多使用除湿的功能。另外,在闷热潮湿的夏天,不要开窗的同时使用制冷功能。最后,尽量使用中大风挡进行,虽然噪音高一点,但是可以减少结露滴水的现象。
装修设计与风口材质质量,也会造成风口滴水吗?答案是有必然联系!
我们的暗藏式空调,是需要吊顶来包装空调内机的,内机的出风口与吊顶的出风口是有一段距离的,而我们在安装空调后,由于没有考虑到吊顶面的石膏线条或基层厚度等因素,所以后期吊顶的出风口高度就会低于机器的出风口,所以后期冷风就有可能会被这里的木工板所遮挡,自然的造成冷风堆积在此区域,过冷的空气会与热空气接触,自然的就会产生冷凝水,出现风口滴水的现象。
还有就是使用铝合金百叶风口,质量太差,没有导水槽设计,铝合金属于金属,过冷后与热空气接触产生的冷凝水,没有导水槽进行排水,自然就只有随着风口往下流。
解决方式:暗藏式内机的出风口要尽量与吊顶出风口平行,就算吊顶要挡出风口,高度尽量控制在1公分以内,不能过多。如果要挡出风口,就必须要保证内机出风口与吊顶出风口的距离尽量的远一些,这样可以借用风道的方式去避免冷空气受阻带来的冷凝水。
另外,对风口材质的选择,铝合金或ABS塑料风口实际上都可以的,但是都要质量好的,这个风口价差不会很大,宁愿使用质量好的风口。
空调的出风口在夏季滴水的问题,是多方面的,通常不会是空调质量的问题,而是人为的因数很大,也包括了业主自己的原因,很多人喜欢把自家的空调使用最低温度设定来运行,我认为是不太妥当的。以上是我工作中遇见饿情况及解决方式,希望对大家能有所参考价值。