在电气照明的配管配线工程中,可以穿入同一管子内的导线有()。
1个回答
展开全部
【答案】:D
不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:①电压为65V以下的回路;②同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;③照明花灯的所有回路;④同类照明的几个回路,管内导线不得超过8根;⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内;⑥管内导线的截面总和不应超过管子截面积的40%;⑦导线穿入钢管后,在管子出口处应装护线套保护导线,在不进入盒内的垂直管口,穿入导线后,应将管子做密封处理。
不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:①电压为65V以下的回路;②同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;③照明花灯的所有回路;④同类照明的几个回路,管内导线不得超过8根;⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内;⑥管内导线的截面总和不应超过管子截面积的40%;⑦导线穿入钢管后,在管子出口处应装护线套保护导线,在不进入盒内的垂直管口,穿入导线后,应将管子做密封处理。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询