继电器最小吸合电压是多少?
继电器最小吸合电压是多少?或者说一个吸合电压要求最小的继电器?是这样的,我有个要求给一个电压,当>0.5时吸合,当<0.3V时释放;负载24V,0.5A请问有没有这样的继...
继电器最小吸合电压是多少?
或者说一个吸合电压要求最小的继电器?
是这样的,我有个要求给一个电压,当>0.5时吸合,当<0.3V时释放;负载24V,0.5A
请问有没有这样的继电器呢?
分有点少,但我只有这么多了 展开
或者说一个吸合电压要求最小的继电器?
是这样的,我有个要求给一个电压,当>0.5时吸合,当<0.3V时释放;负载24V,0.5A
请问有没有这样的继电器呢?
分有点少,但我只有这么多了 展开
5个回答
展开全部
继电器最小吸合电压是0.5伏特。
继电器是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、是最重要的控制元件之一。在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构。
你要求的继电器没有.要求一个吸合电压要求最小的继电器,想控制,不要在继电器上打算.达到你的要求,当>0.5时吸合,当<0.3V时释放.最好的方法,用一个比较器,如LM339,搭一个比较器控制继电器线路,你的要求,很容易实现.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用两个LM339,在0.3和0.5伏都采集比较输出,两输出都控制的继电器,两继电器触点串联,前者常闭动断,后者常开动合,再将总输出控制你的最终的继电器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没有这样的继电器,制造工艺挺复杂,精度不易控制,推荐你可以用PLC来实现控制。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用电压比较器设计这个要求的工作极其简单,精度可以保证,把这个电路完成的成本大约在3元钱以内。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?