一台西门子CPU312plc,模块有CP343-1,还有其它模块等,电脑通过交换机连接到CP343-1上,在电脑上能ping通PLC,电脑上安装了IOsever,并设置,...
一台西门子CPU312 plc,模块有CP343-1,还有其它模块等,电脑通过交换机连接到CP343-1上,在电脑上能ping通PLC,电脑上安装了IOsever,并设置,但intouch上午数据,请高手指教!
DAsever 也不行,其它地方的PLC有数据,就是这台没有,不知道怎么回事?同样的设置。 展开
DAsever 也不行,其它地方的PLC有数据,就是这台没有,不知道怎么回事?同样的设置。 展开
展开全部
应该是按照DAServer吧,按照完DAServer后就可以在SMC中定义你的S7-300设备了。定义完后intouch还要定义访问名。一切都定义好后运行VIEW打开SMC查看诊断记录,大概就可以找原因了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
IOServer的确比较老了,现在新上的项目应该都用的是DAServer了。如何配置DAServer可以到我的文库中搜DASSIDircet与S7PLC通讯或从百度直接搜,里面有详细配置。其中InTouch中的项目名要仔细看安装后的帮助文件中项目名的相关规范,帮助文件均为英文版,其中的ITEM项就详细说明项目名如何填
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用DASEVER试试吧。DA相对IO要简单。具体教程网上有 ,上位没数据可能是你变量的项目访问的地址书写格式不对,建议你多看看你用的IOSEVER的帮助,那里有对应不同PLC的项目栏不同写法
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?