设计交底与图纸会审纪要 B-7 工程名称:新钢1550mm冷轧工程 编号:ZT002
会议时间
2009-2-25
会议地点
冷轧项目工地会议室
主 持 人
曹盛勤
参加人
名单附后
记 录 人
许丽珠
会议主题:设计交底与图纸会审专题会议
会议内容
2009年2月25日,冷轧工程项目部组织召开了冷轧工程Ⅰ区的设计技术交底,针对施工图施工不明确的部分进行技术交底与图纸会审,参加会议的有中冶南方设计研究院冷轧项目经理邱坚、土建设计高工、冷轧工程设计总工程师以及冷轧工程项目部、冷轧工程项目监理部、二十冶冷轧工程项目经理部的代表。.
一、设计交底:
中冶南方设计院冷轧项目经理邱坚从设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工中注意事项、技术措施等六个方面进行了较为详细的设计技术交底。
二、图纸会审:
,二十冶、监理部、冷轧项目部以书面形式提出图纸存在需要解决的问题,共同进行了现有图纸会审,中冶南方严涛针对施工图上提出的问题进行答疑。现纪要如下:
图 纸 会 审 记 录
工程名称
新钢1550mm冷轧工程冷Ⅰ标段
单位
二十冶
序号
图号
图纸问题
会审意见
1
05-30400Y1 50-30400Y6 05-30400Y11
在柱基础开挖工程中,地基在5~6m达到持力层,而没达到设计标高时,柱基底层标高是否可以往上抬?
在到达设计要求的前提下,可抬高,原则如下:①1区原料库基底标高≤-6.000m;②2区及3区基底标高≤-4.5000m并不能影响设备基础施工
2
05-30400Y1 50-30400Y6 05-30400Y11
现柱子杯口设计为圆型状,能否改为方形的?
可改为方型

序号
图号
图纸问题
会审意见
3
05-30400Y1 50-30400Y6 05-30400Y11
厂房柱基电气接地(05_30400Y1-1与05_30400A5-3)图,两图反映不一,采用那张图为准?
以结构图为准
4
05-30400Y1 50-30400Y6 05-30400Y11
图05_30400Y1_2中钢管柱插入杯口段在下部分部焊有钢筋,但没有钢筋的间距和直径。
见钢结构部分图纸
5
05-30400Y1 50-30400Y6 05-30400Y11
能否将柱子上表面的Φ16的焊接钢筋网改为Φ12的钢筋网而间距不变?
按原图施工
6
05-30400Y1 50-30400Y6 05-30400Y11
现冷轧厂房内地坪标高从原来的66.3m提高到66.6m,地坪提高后,柱子、设备基础是否也要提高300mm?
厂房内容所有建构筑物 ±0.000均为66.600
7
05-30402Y1
图纸05_30402Y1_1总说明(轧机设备基础模板图)中变形缝采用沥青麻丝填缝,能否改为泡沫板?
可改为泡沫板
8
05-30400Y6
在图纸设计中2A_226柱的埋深为-11.6m,而附近的设备基础底板在-9.8m,因为该处的地基探点118#表示在-3.1m就是强风化砾岩,能否将该柱底标高抬至与附近基础底板相一致的标高?
可抬高,与轧机地下油库底板浇在一起,基础短柱相应缩短
9
05-30401Y1
能否提出二区步进梁及酸洗机设备基础的底板埋深,便于二区A柱基土方的开挖;
可提供酸洗设备基础开挖图给贵方
10
05-30400Y7
2B、2C列钢柱的下肢柱缀条,图05_30400Y7_2、3中的”构件表”标示为Φ273×8、Φ245×8,但钢架详图中均标示为Φ325×8,请明确采用何种规格?
(2B)、(2C)列下柱肢缀条采用∮273×8
11
05-30400Y7
图05_30400Y7_10、11的AGJ_3、3a中的下肢柱半门吊支座梁断面高度标示为750mm,但节点图05_30400Y7_16中11节点图标示高度1000mm,请确认;
按节点图-16中高度1000mm
12
05-30400Y2 05-30400Y7 05-30400Y12
钢柱的上柱头、柱身上的加劲板是否全部为Q345B材质?
均为Q345B
13
05-30400Y7
2C列预留为二期施工的钢柱头未标明接口高度,其腹板、翼缘板是否分别为18mm、25mm,预留跨屋面梁形式是否砼2A_2B跨?请明确以便对该柱头的放样;
腹板18mm
14
05-30400Y2 05-30400Y7 05-30400Y12
钢柱头与屋面梁的接口连接板材质是否为Q235B?
接口处连接板材质为Q235B
15

图05_30400Y1_1中要求回填土的压实系数为0.94,能否将上有建筑物的回填土的压实系数定为≥0.90,在没有建筑物的回填土压实系数定在≥0.85?
按图纸要求施工
工程名称
新钢1550mm冷轧工程冷Ⅰ标段
单位
冷轧监理部
序号
图号
图纸问题
会审意见
16

冷轧二区、三区设计要求制作吊车梁及辅助桥架时,对跨度≥24m时按其跨度的1/1000起拱,而冷轧一区的设计图纸上没有要求这一点,是否应补充如二区、三区?
一区图纸中如果没交待,应按≥24m时1/1000起拱
17

05-30400Y6-2酸轧磨辊间基础图中LL-1梁断面配筋图中标注为4φ16,而图中所示为3φ16,且拉钩也为3根,是否应统一为3φ16?
1-1剖面中标识错误4∮16应改为6∮16
18

05-30400Y6-2酸轧磨辊间基础图中LL-1梁断面配筋图中标注为4φ16,而图中所示为3φ16,且拉钩也为3根,是否应统一为3φ16?
如果一区图纸没交待按二、三区图纸要求施工
19

冷轧二区吊车梁设计要求-600×25
-1850×25
-500×25
而一区设计要求为 -600×25
-2155×16
-500×20
请问一区吊车梁下翼缘板厚是否改为25,腹板厚度改为18.
按图纸设计施工
20

主厂房一区基础平面布置图之二中入口步进梁及酸洗设备基础、主厂房3区基础平面布置图中出口步进梁设备基础均与厂房柱基础平面位置冲突,且无详图,是否有影响?
无影响
21

主厂房1、2、3区连接部位柱基础均为合并基础,是否应考虑设置沉降缝?1区、2区地基承载力不小于450KPa,而3区地基承载力不小于500KPa,合并基础是否可行?
可不考虑沉降缝,地基承载力要求学根据地勘报告提供
22

柱基础杯口内灌浆是否以详图为准,采用C30微膨胀细石混凝土?
以详图为准
23

基础混凝土垫层1、3区采用C10素混凝土,2区采用C15素混凝土,是否统一?
可统一为C10素砼
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
加层钢结构工程的设计需精确考量结构安全、荷载分配与材料优化。我们上海信浦钢结构工程有限公司专业团队,依据现行规范及业主需求,精准建模分析,确保新增楼层与原结构完美融合。设计注重细节处理,如节点加固、基础加固等,以增强整体稳定性。同时,优化钢... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
hfhtgx
2010-11-03 · 超过31用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
如果有人知道也告诉我一声,如果有图纸照片看一下也许可以了解到。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式