请教配电箱回路负荷计算及设备选型问题。

请问建筑电气设计的时候,我一个配电箱的每个回路的计算负荷都已算好,例如照明的计算负荷,插座的计算负荷,空调计算负荷。那这个配电箱的总计算负荷用需要系数法怎么算?不是加起来... 请问建筑电气设计的时候,我一个配电箱的每个回路的计算负荷都已算好,例如照明的计算负荷,插座的计算负荷,空调计算负荷。那这个配电箱的总计算负荷用需要系数法怎么算?不是加起来这么简单吧?还有就是回路断路器和配电箱进线断路器规格参数如何选择?谢谢! 展开
 我来答
沈JP
2010-10-28 · TA获得超过1745个赞
知道小有建树答主
回答量:2154
采纳率:50%
帮助的人:1071万
展开全部
根据实际使用取系数一般0.5-1之间。回路断路器根据计算负荷(考虑启动电流)电流定,配电箱总断路器根据各分路计算负荷电流剩使用系数定。