如果已经计算好不要补偿的无功值,如何选择电容器的容量?

比如已经计算出需要补偿的无功是169kvar,要取多大的电容器容量比较合适?是不是有受电容器型号的影响?电容器产品有没有像变压器容量一样分各等级,还是说在一个范围内可调?... 比如已经计算出需要补偿的无功是169kvar,要取多大的电容器容量比较合适?是不是有受电容器型号的影响?电容器产品有没有像变压器容量一样分各等级,还是说在一个范围内可调? 展开
 我来答
hung63125
推荐于2018-04-13 · TA获得超过911个赞
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:68.3万
展开全部
如果你计算出的总补偿量是169kvar,接下来要决定分几段投切,例如,你想分成4段投切,则169/4约等于40kvar/每段,则你选择的电容器"输出容量"必须为40kvar。
请注意,我强调了“输出容量”,千万不要直接选用了“额定容量(一般是铭牌上标示的容量)”为40kvar的电容器,因为一般选用电容器时,电容器的额定电压要比系统电压为高,否则电容器会因过电压而烧毁,而电容器的输出容量又和电压的平方成正比,因此,如果你的输出容量要为40kvar,则电容器的额定容量要比40kvar高的多。
举例,400V的系统,如果你选的电容器额定电压是480V,如果你要确保每段电容器要输出40kvar,则你选的电容器额定容量必须为:
40kvar*(480/400)^2=57.6kvar,所以你要选择的电容器规格至少为480V/58kvar,才能确保每段输出的容量为40kvar,
而4段的总输出容量就是160kvar(接近169kvar)
gzx6872888
2010-10-29 · TA获得超过1515个赞
知道小有建树答主
回答量:1352
采纳率:0%
帮助的人:675万
展开全部
169kvar 那么大概30kvr或40kvar一组好了,这样大概6,7组的样子就满足要求。一个柜子能装下且补偿效果也还可以。
而电容器选择主要考虑的
一:电容器耐压,如果是400V系统,一般建议电容器耐压为480V或更高。
而如果系统三次谐波较多,则需要选择525V的耐压。
二:
电抗器的电抗率,一般选6%(抑制5次以上),同样,如果三次谐波较大,则需选择14.8%以抑制3次以上谐波。。
三:
电抗器的耐流,除考虑基波耐流外,还需考虑各阶次谐波的耐流。
市面上的无功补偿电容器都是固定一个容量,并没有可调的,但是如果6段30kvar的电容器可以通过功因控制器控制投入几段,这样其实可以满足在不同工作情况下无功补偿的需求。
如还有什么疑问,可以留言。谢谢!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上饶天道
2010-10-29
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电容器产品也像变压器容量一样分各等级,你可也根据自己的实际情况来选,电容容量选小一点,分组多一点,补偿效果好一点,造价高一点.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起