进线柜中电流互感器为什么反接?

进线柜反接,出线柜正常!进线柜反接是不是跟计量有关?不反接电流是负的?为什么?谢谢帮我详细解释一下!... 进线柜反接,出线柜正常!进线柜反接是不是跟计量有关?不反接电流是负的?为什么?谢谢帮我详细解释一下! 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2017-09-20
展开全部
因为电流互感器存在极性问题,一次和二次对应,进线柜一次电流由下口进入柜内,二次也必须由对应与一次的同极性端子输出二次电流,保证电度表等计量,老式电度表正转。例如电流互感器一次标志为L1,L2(或P1,P2)二次标志为S1,S2(或K1,K2)L1与S1对应,当一次电流由L1进入时,二次电流必须由S1出线才能保证电度表正转计量.当一次电流由L2进入时,二次电流必须由S2出线