[求助-西门子PLC300/400]模拟量模块接线求教

CPU314C-2PN/DP自带模拟量模块如图1.难道不用接电源?接线端子图上没看到电源端子2.传感器该怎么接啊?拿图中3.4.5端子来说,电压型该怎么接?电源型该怎么接... CPU314C-2PN/DP自带模拟量模块如图1.难道不用接电源?接线端子图上没看到电源端子2.传感器该怎么接啊?拿图中3.4.5端子来说,电压型该怎么接?电源型该怎么接?新的模块,不敢乱接,所以来求教了。谢谢大家</p> 图片说明: 1,模拟量模块 展开
 我来答
王律师案件普法

2019-07-31 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35.7万
展开全部

2,3,4是一组,5,6,7是一组,8,9,10是一组。电压信号接2(+),4(-),电流信号接3(+),4(-)。

如果是两线制仪表,需要串接24vdc电源。 它是模拟输出信号,电源在模块内部2-4接电压信号,3-4接电流信号。

扩展资料:

关于读不出值的问题,如果总是32767没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。如果值为0,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没有超限。

10~15是5V,-10~ -5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。模拟量模块的基准电位点就是MANA  ,所有的接线都与之有关。

隔离是指模拟量模块的基准电位点MANA  与地(也是PLC的数据地)隔离。隔离模块MANA  与地M可以不连接,以MANA  作为测量端的参考电位;非隔离模块MANA  与地M必须连接, 这样地M 变为MANA作为测量端的参考电位。

隔离模块的好处就是可以避免共模干扰。如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。

S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。

参考资料来源:百度百科——西门子PLC

匿名用户
推荐于2017-11-26
展开全部
你都没有仔细看接线图,2,3,4是一组,5,6,7是一组,8,9,10是一组。 找下模块接线图 应该有详细的接线图的 对应几线制的传感器
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式