谁知道造成电流互感器测量误差的原因是什么?

 我来答
玛丽0081
推荐于2017-10-13 · TA获得超过229个赞
知道答主
回答量:188
采纳率:0%
帮助的人:64.4万
展开全部
因此测量误差分为数值(变比)误差和相位(角度)误差两种。
  产生测量误差的原因一是电流互感器本身造成的,二是运行和使用条件造成的。
  电流互感器本身造成的测量误差是由于电流互感器又励磁电流Ie存在,而Ie是输入电流的一部分,它不传变到二次侧,故形成了变比误差。Ie除在铁芯中产生磁通外,尚产生铁芯损耗,包括涡流损失和磁滞损失。所流经的励磁支路是一个呈电感性的支路,Ie与I2不同相位,这是造成角度误差的主要原因。
运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和和二次负载过大所致。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海徐吉电气有限公司_
2023-08-28 广告
测量一下互感器输出回路电阻是否正常,或将互感器外部接线去掉,直接将2块电流表直接到计量、保护2组线圈,测得电流应一致,如果不一致,则互感器坏,一致的话,应该是接线错误或有接触不良的地方或外部仪表坏内阻变大,根据描述应该是有接触不良的接线端子... 点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司_提供