跨度为7.2米的主梁应如何配筋?梁高600MM,宽250MM,上面砌砖,普通住宅楼。 20

 我来答
yaoyuan0106401
2010-10-31 · TA获得超过6076个赞
知道大有可为答主
回答量:1571
采纳率:50%
帮助的人:879万
展开全部
你好,这位朋友,我先占楼,请问你的层高是多少。底框梁还是普通框架梁。我帮你算。算完给你答案。略等

结果给你。
连续梁计算书:网友的梁============================================

1 计算简图:

2 计算条件:
荷载条件:
均布恒载标准值: 15.00kN/m 活载准永久值系数: 0.50
均布活载标准值: 4.00kN/m 支座弯矩调幅系数: 100.0%
梁容重 : 25.00kN/m3 计算时考虑梁自重: 考虑
恒载分项系数: 1.20 活载分项系数 : 1.40

配筋条件:
抗震等级 : 非抗震 纵筋级别 : HRB400
混凝土等级 : C30 箍筋级别 : HPB235
配筋调整系数: 1.0 上部保护层厚度 : 25mm
面积归并率 : 30.0% 下部保护层厚度 : 25mm
最大裂缝限值: 0.400mm 挠度控制系数C : 200
截面配筋方式: 单筋

3 计算结果:
单位说明:
弯 矩:kN.m 剪 力:kN
纵筋面积:mm2 箍筋面积:mm2/m
裂 缝:mm 挠 度:mm
-----------------------------------------------------------------------
梁号 1: 跨长 = 7200mm B × H = 250mm × 600mm
左 中 右
弯矩(+) : 0.001 182.088 0.001
弯矩(-) : 0.000 0.000 0.000
剪 力: 101.160 -0.000 -101.160

上部纵筋: 300 300 300
下部纵筋: 300 981 300
箍 筋: 409 409 409

上纵实配: 2E18(509) 2E18(509) 2E18(509)
下纵实配: 2E20+1E22(1008) 2E20+1E22(1008) 2E20+1E22(1008)
箍筋实配: 2d8@240(419) 2d8@240(419) 2d8@240(419)
腰筋实配: 4d10(314) 4d10(314) 4d10(314)

裂 缝: 0.000 0.412 0.000
挠 度: 0.000 15.288 0.000

最大裂缝:0.412mm>0.400mm 超限
最大挠度:15.288mm<36.000mm(7200/200)
-----------------------------------------------------------------------

4 所有简图:

-----------------------------------------------------------------------
计算日期: 2010-10-31 21:40:45
-----------------------------------------------------------------------

搞不清楚再HI我。
五洲钢铁
2024-10-21 广告
天津五洲钢铁有限公司是一家致力于石油、化工等能源领域的材料库存供应商。拥有中石油、中石化、中海油等管道物资供应能力。主要从事:钢管、管件、金属材料、机械设备及配件、仪器仪表、防腐设备及防腐材料的销售;承接防腐保温建设工程施工;管道行业内的技... 点击进入详情页
本回答由五洲钢铁提供