低压配电柜是由哪些部件组成的?
1、配电柜内主要有:接线端子、各种刀闸、保护设备(空气开关、熔断器之类)、测量设备(电压表、电流表、周波表等)计量设备(有功、无功功率表)。
2、低压配电柜的种类很多,元器件有很大不同,以动力柜为例: 从上到下:刀开关、电流互感器、空气开关、各支路空开。如果直接控制用电负荷,在支路空开下还有接触器、热继电器、支路电流互感器。当然还有电流表、电压表、电压转换开关、指示灯。
拓展资料:
GCS柜:
主构架
1:主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔
2:装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。
3:水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力
电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便
功能单元
抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及以下
GCK柜:(MCC)
主架构
柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接,20mm为模数安装孔装置的个功能室相互隔离,GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部,其隔室分为功能单元室(柜前)、母线室(柜顶部)、电缆室(柜后)。也可靠墙安装,此时,柜体右边加宽200mm作为电缆室,此时和MNS柜的顶部母线样式差不多。
功能单元
抽屉层高的模数为200mm
MNS柜:(MCC)
主架构
1:柜体基本结构是由C型型材装配组成。C型型材是以E=25mm为模数安装孔的钢板弯制而成
2:抽出式MCC柜内分为三个隔室,,其隔室分为功能单元室(柜前左边)、母线室(柜后部)、电缆室(柜前右边)。由于水平母线隔室在后面,所以又可做成双面柜。
3:为了减少开关柜排列宽带而设计的后出线,开关柜的主母线水平安装在开关柜的顶部,柜的后半部为电缆室,此时,此时和GCK柜的母线样式差不多
GGD柜:(ESS)
电气性能:
1)基本电气参数
A)额定绝缘电压: 交流660v(1000)v
B)额定工作电压: 主电路:交流380v(660V) 辅电路:交流380v(220v) 直流220v(110v)
C)额定频率:50Hz
D)额定电流:≤4000A
E)额定峰值耐受电流(0.1s) 105KA
F)额定短时耐受电流(1s) 50KA
GCK系列型交流低压配电柜是被国家列为新型节能产品,控制中心结构先进,外形美观,电气性能高,防护等级高,安全可靠,维护方便,是冶金、石油、化工、电工机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置。
主要技术性能
b) 额定工作电压:380V、660V
c) 使用频率:50Hz
d) 额定电流:水平母线系统1600~3150A 垂直母线系统400~800A
e) 额定短时耐受电流:水平母线80KA 有效值/1秒 垂直母线50KA 有效值/1秒
f) 额定峰值电流:水平母线175KA 垂直母线110KA
g) 功能单元分断能力:50KA
h) 外设防护等级:IP40
PGL柜:
PGL型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工矿企业等电力用户作为交流50Hz,额定工作电压380V,额定电流至2500A的配电系统中作为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高,额定短时耐受电流达50kA。
该产品符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备中》等标准。
PGL配电柜为户内安装,开启式双面维护的低压配电装置。 配电柜的基本结构采用钢板及角钢焊接组合而成。柜前有门,柜面上方有仪表板,为可开启的小门,可装设指示仪表。
并列拼装的柜,柜与柜间加有隔板,减少了由于单柜内因故障而扩大事故的可能。柜后骨架上方有主母线安装子绝缘框上,并设有母线防护罩,防止上方坠落金属物体造成主母线短路的恶性事故。中性母线装置在柜下方的绝缘子上,保护接地系统的主接地点焊接在骨架的下方,仪表门也有接地点与壳体互连。
PGL型交流低压配电屏分为:低压计量柜、低压进线柜,电容补偿柜、市发电转换柜、母线联络柜、低压出线柜
主要技术参数:
额定电压:AC380V
额定分断能力:
PGL1:15KV
PGL2:30KV(均为有效值)
辅助电路额定电压:
AC220V、380V
DC110V、220V
额定电流:
2000A,2500A
参考资料:低压配电柜—百度百科
2021-10-19 广告
配电柜由机柜、保护地组、工作地、智能监控装置、总路熔断器组、分路断路器组、走线槽组合等部件组成。
配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。
配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
扩展资料:
配电柜的操作规程:
一、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。
二、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。
三、配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。
四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。
五、停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。
六、交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作。
七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态。
八、发电机工作,轮机人员进行配电板操作时,应集中思想,谨慎操作,防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任。
九、充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况。
十、正常航行时,配电板上各路开关应处于接通,以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。
十一、以上各点希望轮部成员严格遵守。
参考资料来源:百度百科——配电柜
如果仅仅是动力柜或者照明柜就简单多了,断路器、漏电保护器、指示灯、计量表、电流表、电压表。