设计某控制电路控制三台电机工作(1)要求第一台电动机起动后10s后,第二台电动机自动起动,运行5s后

设计某控制电路控制三台电机工作(1)要求第一台电动机起动后10s后,第二台电动机自动起动,运行5s后,第二台电动机停止并同时使第三台电动机自动起动,再运行15s后,电动机... 设计某控制电路控制三台电机工作(1)要求第一台电动机起动后10s后,第二台电动机自动起动,运行5s后,第二台电动机停止并同时使第三台电动机自动起动,再运行15s后,电动机全部停止。(2)有过载和短路保护(3)要有运行过程说明 展开
 我来答
小niuniu呀
高粉答主

2021-08-06 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1076
采纳率:100%
帮助的人:16.8万
展开全部

顺序电气原理图,先后顺序启动,由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路,称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。

电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。

电路是电流所流经的路径,或称电子回路,是由电气设备和元器件(用电器),按一定方式联接起来。如电阻、电容、电感、二极管、三极管、电源和开关等,构成的网络。

数字电路:

数字电路亦称为逻辑电路,将连续性的电讯号,转换为不连续性定量的电信号,并运算不连续性定量电信号的电路,称为数字电路。

数字电路中,信号大小为不连续并定量化的电压状态。多数采用布尔代数逻辑电路对定量后信号进行处理。典型数字电路有,振荡器、寄存器、加法器、减法器等。运算不连续性定量电信号。

运用集成电路设计程式(IC设计),将一般电路设计到半导体材料里的半导体电路(一般为硅片),称为积体电路。·利用半导体技术制造出集成电路(IC)。

wangyuehui1984
2013-12-25 · TA获得超过817个赞
知道小有建树答主
回答量:568
采纳率:75%
帮助的人:330万
展开全部

符合要求吗?望采纳!

追问
有没有运行过程说明?
追答
启动时:1、合上总开关QF,合上控制回路开关Q1;2、按下启动按钮SB1,电流通按钮SB1-过热继电器FR1常闭触点-热继电器FR2常闭触点-热继电器FR3常闭触点-时间继电器KT3延时断开常闭触点-接触器KM1线圈构成回路,接触器KM1线圈吸合;接触器KM1主触点闭合,接通电动机1M电源,电动机1M启动;接触器KM1辅助常开触点闭合,电路构成自锁回路;3、时间继电器KT1线圈通电延时,10s之后时间继电器KT1辅助常开触点闭合,接通接触器KM2线圈、时间继电器KT2线圈;接触器KM2线圈通电吸合,接触器KM2主触点闭合,接通电动机2M电源,电动机2M启动;4、时间继电器KT2线圈通电延时,5s之后时间继电器KT2辅助常闭触点断开,接触器KM2线圈失电,电动机2M停止、时间继电器KT2辅助常开触点闭合,接通接触器KM3线圈、时间继电器KT3线圈;接触器KM3线圈通电吸合;接触器KM3主触点闭合,接通电动机3M电源,电动机3M启动;时间继电器KT3线圈通电延时,15s之后时间继电器KT2辅助常闭触点断开,接触器KM1线圈、接触器KM3线圈失电电动机同时停止工作。
5、三台电动机有任何一台过载时,热继电器FR1、FR2、FR3常闭触点断开,切断KM1线圈电源,所有电动机停止工作。
6、QF作为整个回路的短路保护,Q1作为控制回路的短路保护。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
70吼
2013-12-25 · TA获得超过2065个赞
知道大有可为答主
回答量:2737
采纳率:69%
帮助的人:578万
展开全部

追问
很难懂 没有简便点的吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式