西门子S7-200和威伦触摸屏的通讯问题 30
我有西门子的PLC没触摸屏想在线模拟下但是总提示pic没反应下面的图片是我通讯端口的设置帮忙解决下,我的PLC是用USB转RS485的接头...
我有西门子的PLC没触摸屏想在线模拟下但是总提示pic没反应 下面的图片是我通讯端口的设置 帮忙解决下,我的PLC是用USB转RS485的接头
展开
展开全部
通讯线做的有问题!好像是38 另外一头是23 ,维纶配拍说明书里有!另外的S7200的AB好像是反的!注意!!!!!谨卖升!维纶的屏质量是祥老很好!建议使用台达!!!!!!!!
追问
我没接触摸屏呢只是在电脑上在线模拟呢!
追答
USB转串口有的质量不是很好!建议使用台式机!!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
plc转485,你不会是把usb这端接到hmi了吧?
追问
我的plc能正常通讯!
追答
你的USB转485线不一定能用,自己做的线还是?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: