有几个关于配电箱空开的问题想请教大家

如图,家里老房子装修,现在都完工了,但是忘了换空开的事情了,工人都回家过年了,实在无助,故请各位老师指点一下。。前提条件:配电箱的回路就是这些了,不能更改了,已经装完了,... 如图,家里老房子装修,现在都完工了,但是忘了换空开的事情了,工人都回家过年了,实在无助,故请各位老师指点一下。。

前提条件:配电箱的回路就是这些了,不能更改了,已经装完了,除非刨了重新装。。。。

1 现在的总开关是1P的,是否可以换成2P的?如果可以,另一根线从哪来。。?
2 灯的线用的是1.5平方的铜线,家里装了浴霸,走的是灯的回路,但是浴霸有风暖,开启后大概有2000w,只要一开风暖,配电箱,总开和灯的开关这,就会出现吱吱响的情况(不发热,但是响声很明显),我查了好久,大部分人说空开老化,他本来是10a的空开,我想换成16a的,是否可行?
3 书房本来是次卧,由于工作需要,我把它另走了一根线,如图可见,这另走的的线路开关,是没有漏电保护的,如果把“无用”的空开拆掉,是否可以在书房这个为改装带漏电保护的空开,同问。。那线是从哪来的。。?

我完全不懂线路构造,零火线也分不清楚,还请各位老师不吝指教,谢谢了。
展开
 我来答
的途中c
2015-01-30 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:18.8万
展开全部
切记:为了你的安全,在你做检查前先把户外你家电表箱里的开关断开 !
首先咱们先搞清楚 火线,零线,地线。如图中所有的红线,按规范就是火线;如图中蓝线就是零线;如图中下面横着的这根黄绿双色线就是地线。火线和零线之间电压是交流220v,咱么家用电器220v的,就是接一根火线一根零线作为电源。地线是保护用的,通常接到各种电器和配电箱的外壳金属上。
然后找到总进线的火线,零线,也就是从屋子外边你家电表出来后进到你家里那两根线(火线和零线)。如你图中总开关上口的这根红线就是总进线的火线,应该还有一根零线(黑色或是蓝色),粗线和刚才的总进线火线一样的。在你的图中没能看到。估计是在你的配电箱里安装开关的地板背面(或是是你的图片的右边,没有照出来的部分上),图中开关上口的所有蓝线以及你图片下边横着的蓝线,应该是和总进线的零线接到一起的,找到后,那他就是总进线的零线。
于是,你的问题就好解决了:
1.(1 现在的总开关是1P的,是否可以换成2P的?如果可以,另一根线从哪来。。?)
可以更换成一个2p C40的开关,上口接之前找到的总进线的火线,总进线的零线;下口火线对应的口接你现在图中中开关下口的那一整把红线。下口零线对应的口接你图片总所有开关上口的蓝线和你图片下边横着的蓝线。(也就是前面提到的零线,你把总进线粗的那根和其他细的蓝线断开后,分别接到现在开关的上下口)
2.就按别人的建议就行——更换成C16的开关,2000W电流就需要10多安培,所以c10是下了点。1.5平方的铜线,刚刚够用。
3.可以按你说的来。火线还是按照图中接到你新的带漏电保护开关的上下口就行;漏电保护开关下口零线你就把你图中横着的蓝线(零线)接上,漏电保护开关上口零线,你就从答案1中2p C40的总开关下口接零线处接。