请教:无功补偿控制器的参数中投切门限的意义;投切门限与目标功率因数的区别?

但有的控制器投切门限设定值只有一个设定值,说明书上表明,设定的当前值为投入门限,切除门限则为1.2-当前值;说明书上推荐使用设置值为1.00,那切除门限岂不是只有0.2;... 但有的控制器投切门限设定值只有一个设定值,说明书上表明,设定的当前值为投入门限,切除门限则为1.2-当前值;说明书上推荐使用设置值为1.00,那切除门限岂不是只有0.2;难得说功率因数在0.2以上就要切除吗?那不是什么时间也补不上去吗? 展开
 我来答
各种新人类
推荐于2017-09-26 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3921
采纳率:75%
帮助的人:1101万
展开全部
无功补偿控制器中,“投切门限”是两个名词,即投入门限和切除门限。
1 投入门限指的是在无功补偿控制器中,设定的投入电容的门限值,比如0.95,当实际功率因数小于0.95这个数值时,控制器就要投入一组电容,还不足0.95时还要再次投入电容,直至达到或大于0.95,所以这个0.95就叫投入门限。
2 切除门限就是当实际功率因数大于这个设定的数值时,如1.0,控制器就切除电容,直至小于设定值。1.0这个数值就是切除门限的设定值。
在无功补偿控制器中,投切门限就是控制电容投入和切除的设定值,例如你设定值是0.98时,功率因数低于0.98时控制器投入电容,高于0.98时控制器切除电容,投入和切除时间间隔靠调整延时时间设定。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
无功补偿控制器中,“投切门限”是两个名词,即投入门限和切除门限。1、投入门限指的是在无功补偿控制器中,设定的投入电容的门限值,比如0.95,当实际功率因数小于0.95这个数值时,控制器就要投入一组电容,还不足0.95时还要再次投入电容,直至... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
奥特电器深圳
推荐于2016-12-01 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1414万
展开全部
关于无功补偿控制器的各种指标,在国家标准《JB/T 9663-1999:低压无功功率自动补偿控制器》中有详细解释,你可以早来看看就明白了。

你问的“投切门限”,是“投入门限”和“切除门限:的统称,JB/T9663-1999中的解释:

3.3 投入门限与切除门限 on and off limit
输出电路接通时对应取样物理量的极限值称投入门限;输出电路分断时对应取样物理量的极限值称切除门限。

简单说,投入门限就是只要电网的功率因数低于某个数值,补偿器就要投入电容。切除门限则是只要电网的功率因数高于某个数值,补偿器就要切除电容。从而保证电网的功率因数稳定在某个规定值范围之中。

你说的目标功率因数,就是要达到的功率因数数值。基本上可以理解为投切门限之间的数值。

更多的无功补偿器的问题,可以到我公司网站上学习:请搜索“深圳市奥特电器”\技术中心\常见问题解答。百度不让发网站地址,请谅!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dongni5214
2010-11-13 · TA获得超过472个赞
知道小有建树答主
回答量:184
采纳率:100%
帮助的人:151万
展开全部
所谓切除门限或者投入门限是指无功电流与有功电流之间的比值关系,所以其设定值一般都是0.01到1之间。你这里的切除门限应该为无功电流达到有功电流的20%的时候切除。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
womyn5
2010-11-11 · TA获得超过1929个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:100%
帮助的人:701万
展开全部
你个设定应该是中的0.2是超前的数值。 在很多表上现在都是显示-0.2 。系统中已经过补。所有需要切除。

但是现在在设计过程中,补偿目标功率因数为0.95,一般都达不到1。很少发生这种情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2010-11-03 · TA获得超过5205个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2383万
展开全部
那是1.2倍。一般来说投入门限为0.9,切除门限为1。