临时用电系统,变压器低压出线侧使用4芯电缆,总配电箱处零线排与地线排连接,后边配电变为5芯TN-S系统可 5

 我来答
派克123189
2014-07-07 · TA获得超过2327个赞
知道小有建树答主
回答量:686
采纳率:50%
帮助的人:606万
展开全部
你这样的做法没有问题,变压器出来后因为没有用电设备,而且中性点距总配这一段距离很短,电阻可以忽略不计,可以看做就是TN—S。按照王厚余先生的意见,只要电源中性点接地,可以从配电柜引出除IT以外的各种保护方式,包括TN—C,TN—S,TN—C—S、TT等。
1287631042
2010-11-01 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:493万
展开全部

这TN-C-S系统,请看下图

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4e679b8
2010-11-01
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:25.6万
展开全部
你是问可以不可以么?

你这种属于TN-C-S,不是TN-S。

建议您去把TN-S TN-C TN-C-S等的特点仔细读一读,就明白了。

大家的回答只能解决表面问题。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海南华信
2012-02-24 · TA获得超过132个赞
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:7.6万
展开全部
总配电箱处零线经重复接地后再引出工作零线和PE线,这也是可以的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-11-01
展开全部
该用户采用的是接零保护系统
已赞过 已踩过<