用0.2级,100ma的电流表和2.5级,100毫安电流表串联测量电流,前者示值为80mA,后者

值为77.8mA。(1)如果前者作为标准校验后者,问被校验表的绝对误差是多少?应当引入的修正值是多少?测量值的实际相对误差为多少?(2)如果认为上述结果是最大绝对误差的话... 值为77.8mA。
(1)如果前者作为标准校验后者,问被校验表的绝对误差是多少?应当引入的修正值是多少?测量值的实际相对误差为多少?
(2)如果认为上述结果是最大绝对误差的话,则彼校验表的准确度是否合格?
展开
 我来答
百度网友403eb49
2018-09-16
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2399
展开全部
(1)绝对误差:△x=77.8-80=-2.2mA
修正值:c=-△x=2.2mA
实际相对误差:y=-2.2/80×100%=-2.75%
(2)y=2.2/100×100%=2.2%
2.2%>1.5%
所以精度应定为2.5级