西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样接
5个回答
展开全部
模拟量的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A-。电流接法:A+与RC连在一起A-。
例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。
模拟量接线注意:
隔离模块MANA 与地M可以不连接,以MANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块MANA 与地M必须连接, 这样地M 变为MANA作为测量端的参考电位。隔离模块的好处就是可以避免共模干扰。如何知道模块是否是隔离模块。
2017-09-06
展开全部
cpu224xp可以接入2个0-10V的模拟量(两线制分别为A+和M、B+和M),你的输出为4~20mA,需要并联500欧姆精密电阻转成2-10V。具体接线为:1、端子M:接三线制传感器的负极电源线和精密电阻的一端;2、端子A+(或B+):接三线制传感器的信号线和精密电阻的另一端;3、三线制传感器的正极电源线,接到24VDC正极端子L+。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-09-06
展开全部
模拟量的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A-电流接法:A+与RC连在一起A-
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?