新风机的出入口为什么要设置3个防火阀?

如图所示,新风机的入口两个防火阀出口1个,为什么要按这么多?只有一个防火分区... 如图所示,新风机的入口两个防火阀出口1个,为什么要按这么多?
只有一个防火分区
展开
 我来答
9电线杆
2017-05-23
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2013
展开全部
新风管道接新风竖井处一个,空调机房进出风管各一个,总共3个
张小凡就是我
2018-08-23
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:4330
展开全部
下面那个是管道井口,垂直风井(风管)与每层水平风管应设置防火阀,防止烟囱效应引燃各层;上面两个是机房,穿越机房必须设置。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对防火阀的设置均有要求:
(1) 风管穿越防火分区处;
(2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
(3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀;
(4) 穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ceci2s
2015-09-18 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:0%
帮助的人:4593万
展开全部
穿过不同的防火分区,自然要安装防火阀。你确信知道什么是防火分区吗?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答