上海人民电器ME-1250断路器频繁跳闸
断路器下面负载为中频炉,实际通过电流为600A左右,与补偿滤波柜为并联关系。当滤波补偿柜投入时ME-1250断路器便跳闸,(断路器与补偿滤波柜相隔60米远),请知道的朋友...
断路器下面负载为中频炉,实际通过电流为600A左右,与补偿滤波柜为并联关系。当滤波补偿柜投入时ME-1250断路器便跳闸,(断路器与补偿滤波柜相隔60米远),请知道的朋友指教。谢谢
展开
展开全部
可能投入补偿滤波柜时冲击电流太大造成,可以不可以先投入补偿滤波柜,然后再投入中频炉,目的是先投入补偿滤波柜时让冲击电流小于断路器整定动作电流,这样试试看,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
补偿滤波柜的控制器工作是否正常。就是说补偿滤波柜工作时它的电容是慢慢切入的,而不是突然一下子全部切入电容。
再一种就是有漏电的情况。
再一种就是有漏电的情况。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能是滤波补偿柜投入时,冲击电流过大