上海人民电器ME-1250断路器频繁跳闸

断路器下面负载为中频炉,实际通过电流为600A左右,与补偿滤波柜为并联关系。当滤波补偿柜投入时ME-1250断路器便跳闸,(断路器与补偿滤波柜相隔60米远),请知道的朋友... 断路器下面负载为中频炉,实际通过电流为600A左右,与补偿滤波柜为并联关系。当滤波补偿柜投入时ME-1250断路器便跳闸,(断路器与补偿滤波柜相隔60米远),请知道的朋友指教。谢谢 展开
 我来答
shzjq888
2010-11-02 · TA获得超过3652个赞
知道大有可为答主
回答量:1887
采纳率:100%
帮助的人:1097万
展开全部
可能投入补偿滤波柜时冲击电流太大造成,可以不可以先投入补偿滤波柜,然后再投入中频炉,目的是先投入补偿滤波柜时让冲击电流小于断路器整定动作电流,这样试试看,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
213269yc
2010-11-04 · TA获得超过188个赞
知道答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:21.3万
展开全部
补偿滤波柜的控制器工作是否正常。就是说补偿滤波柜工作时它的电容是慢慢切入的,而不是突然一下子全部切入电容。
再一种就是有漏电的情况。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a1292ed
2010-11-15 · TA获得超过166个赞
知道小有建树答主
回答量:124
采纳率:100%
帮助的人:82.3万
展开全部
可能是滤波补偿柜投入时,冲击电流过大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?