(1) 逆调压方式: "逆调压"方式是县级电网电压质量调控的首选调压方式: 如中枢点供电至各负荷点的线路较长,各负荷的变化规律大致相同,且各负荷的变动较大,则应采用"逆调压"方式。采用"逆调压"方式的中枢点,在最大负荷时保持电压比线路额定电压高5%;在最小负荷时,电压则下降至线路的额定电压。因此在最大负荷时提高中枢点电压以抵偿线路上因最大负荷而增加的电压损耗;在最小负荷时,将中枢点的电压降低以防止负荷点的电压过高。正常运行方式条件下,河源电网均采用此种调压方式,证明能满足用户的要求。 (2) 恒调压方式: 如果负荷变动较小,线路上的电压损耗也较小,这时可把中枢点的电压保持在较线路额定电压高(2%~5%)的数值,而不必随负荷变化来调整中枢点的电压,仍可保... (1) 逆调压方式:

"逆调压"方式是县级电网电压质量调控的首选调压方式:

如中枢点供电至各负荷点的线路较长,各负荷的变化规律大致相同,且各负荷的变动较大,则应采用"逆调压"方式。如果负荷变动较小,线路上的电压损耗也较小,这时可把中枢点的电压保持在较线路额定电压高(2%~5%)的数值,而不必随负荷变化来调整中枢点的电压,仍可保证负荷点的电压质量,此方式称"恒调压",又叫"常调压"。在重大节假日期间,如在两个"黄金周",电网负荷变动较小,线路上的电压损耗也较小,采用这种调压方式也能满足用户的要求。

(3) 顺调压方式:

如果负荷变动甚小,线路电压损耗小,或用户处于允许电压偏移较大的农村电网,而无功调整手段又严重不足时,可以采用这种方式。但要注意:最大负荷时中枢点电压应保持在比线路额定电压高2.5%,最小负荷时中枢点电压也不应比线路额定电压高7.5%。随着农网建设和改造的不断扩大,企业对电压质量要求也越来越高,因此这种调压方式应减少或避免采用。