RS485终端接过多设备(节点)通讯就不正常 30

我们厂用ID考勤机,考勤机所在位置与电脑距离200米左右,有6台,使用RS485通讯。以前一直正常使用,前几天接收考勤数据时提示终端无应答。测试了线路,没有短路或断路,把... 我们厂用ID考勤机,考勤机所在位置与电脑距离200米左右,有6台,使用RS485通讯。以前一直正常使用,前几天接收考勤数据时提示终端无应答。
测试了线路,没有短路或断路,把考勤机拆下来到电脑上一个一个地试,都完全正常。
后来发现在终端只接一个或两个考勤机,在电脑上就能正常通讯接收数据,连接考勤机数量多了就会通讯失败。
不知道这到底是什么原因?要怎么才能解决?
希望有人认真回答,不要复制。什么芯片???我几天前还完全正常。再说了,据说现在最少都支持32个节点,我这个现在却是只支持2个节点,跟芯片有什么关系?
今天把6个考勤机取下来,在电脑旁边接上,全部都能正常通讯,可以判断为中间线路问题。以前正常,几天前突然不正常,附近没有干扰,估计是线路老化。看来得换线了!匹配电阻是什么?能解决这问题吗?
展开
 我来答
萍水e相逢
2010-11-03 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
仔细 排查 一下可能出问题的地方

干扰、负载能力不足、匹配电阻

等等

 RS-485匹配电阻
RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时需要在通信线路首末两端的A+和B-间并联120Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19.2K或线路长度大于200米时,才需加接匹配电阻。
匿名用户
2012-12-13
展开全部
通信电路有一个特性阻抗的概念,匹配的作用就是有点中和的意思。
已赞过 已踩过<