柴油发电机组有哪些基本参数?有几种启动方式?

 我来答
匿名用户
2016-05-21
展开全部
亚南电机集团答

1、额定功率p(kw)或s(kva):p为发电机输出的有功功率(p=√3IVcosφ),s为发电机的视在功率(S=√3IV)。品牌: YANAN/亚南
2、额定电压V:一般标有400V/230V,即三相额定电压为400V,单相额定电压为230V。
3、额定频率f:国标规定工频机组为50hz,中频机组为400hz。
4、额定电流I:指发电机定子绕组允许长时间通过的电流大小。
5、额定功率因数cos
φ:三相发电机为0.8(滞后),单相发电机为0.9(滞后)和1.0。
6、额定转速n:对应额定功率下发电机转子的转速。目前,三相发电机组使用较多的是1500r/min,单相发电机组一般使用3000r/min。品牌: YANAN/亚南
7、额定励磁电流Ir:交流发电机处于额定负载条件时,励磁绕组中通过的直流电流。
8、额定励磁电压Vf:指额定励磁电流时加在励磁绕组上的直流电压。
9、励磁方式:提供励磁电流的电源,来自发电机外部的称为他励,来自发电机本身的称为自励。他励和自励统称为励磁方式。他励方式分为并激式和复激式两种类型;自励方式分为凸极式逆序磁场励磁、交流励磁机励磁、电抗移相式相复励磁、谐振式相复励磁、三次谐波励磁、可控硅励磁等多种类型。
 一、 手动试机
  1、柴油发电机组手动启动:先测试警报系统正常后,将控制开关切于手动(MAN)位置后,柴油发电机组即可自行启动。
  二、 自动切换控制
  1、将控制开关切到自动 (AUTO) ,并配合电源自动切换开关(ATS)控制开关亦须置于自动位置使用,当市电停止时,A·T·S 会将启动信号给予发电机控制系统,发电机即会自动起动。
  2、当控制开关切到停止(STOP),或仍保持在自动,但市电已恢复时 ATS 即送来停车信号,柴油发电机组即会自动停止。 注意:运转中的柴油发电机组,因故障(过速度,高水温,低油压,等)而发生自动停机时,于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。
一枚小瘦子
2016-05-23 · TA获得超过100个赞
知道小有建树答主
回答量:218
采纳率:0%
帮助的人:95.7万
展开全部
基本参数包括:1,柴油机型号,柴油机功率。2,电机型号和功率,3,控制模块型号。

启动方式有:1,手动式,2,自启自停式,3,ATS双电源切换开关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧鲍发电机
2020-11-27 · 超过37用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:116
采纳率:0%
帮助的人:6.4万
展开全部
额定功率,产品型号,额定电压。电流。绝缘等级,发动机转数,发动机型号。油箱。尺寸等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起