11个回答
展开全部
三相电表接线方法:
1,在互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。
2,每个互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。
3,将三个互感器的S2端连接并接地。
补充问题回答:互感器的S1端不需要接地。
展开全部
三相四线电表加互感器接线图如下:
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
扩展资料
三相四线电子式电表是基于MIUI并用于数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表,采用进口专用大规模集成电路, 三相电源供电,操作简便,高效快捷。
原理是由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。
参考资料:百度百科-三相四线电子式电表
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相电表接线方法:
不需要接电源,S2的三相同名端需要接地。
表的电压端,需要每一相对应的接入电压。
需要接互感器的电表是11孔。
不需要接互感器的是8孔
表的电压端,需要每一相对应的接入电压。
需要接互感器的电表是11孔。
不需要接互感器的是8孔
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询