声光控楼道照明开关灵敏度很低怎么办?电路如图,改变哪个零件,可以提高灵敏度? 100
展开全部
解决灵敏度低的方法:1、清理声控灯头的内、外灰尘。2、更换压电陶瓷片元件。3、把C3、C4电容加大至0.15~0.2微法。
追问
这是借用的电路图,C3、C4实际电路中没有,是直接连通的。也没有灰尘。所以,您提出的措施只有更换压电陶瓷片可以实施,但这是要花钱的。有没有不花钱的办法?
追答
那你就试试以下方法:
1、先检查406914脚的供电电压是否为15v,如达不到检查VD1~VD4和C1是否良好,首先要保证供电电压为15v。
2、调整电阻R3至600~800k试试不行的话恢复原阻值。
3、把RP68k调整最大试试(记住调整前位置)不行恢复原位。
4、检查R6阻值是否正确,如正确再调整到100K试试。
5、最后再检查光敏电阻RG是否暗电阻阻值变小,如变小需更换。