一类高层综合建筑(裙楼商业,上面办公室):二次装修对电线有什么要求?单股或者多股有要求吗?谢谢...
一类高层综合建筑(裙楼商业,上面办公室):二次装修对电线有什么要求?单股或者多股有要求吗?谢谢
展开
1个回答
2017-03-03 · 知道合伙人金融证券行家
GUYOL8888
知道合伙人金融证券行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人金融证券行家
采纳数:51565
获赞数:224531
企业年度先进。 30年的商业、服务业、工业、会计领域工作经验。 1987年参加全疆大中专院校珠算比赛二等奖。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
当二装消防设施要求低于主体消防设施要求时,按主体要求设置;
当二装消防设施要求高于主体消防设施要求时,按二装要求设置。
本案主体工程为一类高层,按规范应该设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,所以二装商业改商铺时,不能减删商铺内的喷淋设施,只能调整改造。
《高规》8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间,应设置机械排烟。
《高规》8.2.2.4 需要排烟(自然排烟)的房间可开启外窗面积不应小于该房间面的2%。
根据以上二条,那么100m2以内的商铺无须设置机械排烟和自然排烟。100m2以上的房间,当不设置机械排烟时,自然排烟须满足可开启外窗面积不小于房间面积的2%。
另补充一下上面的朋友:《高规》5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
