可燃气体报警器一个探头的检测范围是多少
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
设置依据如下:可燃气体报警器的测量范闭袜围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。
当探测器具有下限和上限报警设举颂置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的范围内,上限报警设置应为50%lel。对于只有一个报警设置的探测器,报警设置应在1%lel至25%lel的范围内。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/aa18972bd40735fa12649a3293510fb30e2408a1?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto
2024-07-01 广告
0~100%LEL范围内
用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠改笑工作五到十年。
当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。
扩展资料:
可燃气体报警器设置要求规定:
1、当探测器与控制系统配套使用时,可按下升银探测器的测试按钮让探测器报警与控制系统进行对码。
2、烟雾探测器在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。
3、一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,吵歼宴破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。
参考资料来源:百度百科-可燃气体报警器
可燃气体探测器安装间距,室外安装为每15米,即防护半径为7.5米;室内封闭和半封闭场所的安装间距为7米,即保护半径为3.5米。
比重大于0.975,即比空气重的可燃气体探头,如液化石油气,安装在离地面0.3-1米的高度内;氢气等比重小于空气的可燃气体探测器安装在离天花板0.3~2米的范围内。
可燃气体报警器的用途
可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一哗好种预防性报警器。
当工业环境中可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安者芦做全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生首衡产。
2019-11-08 · 用心做有安全防护作用的气体检测产品
第二:室行尺内的话建议每隔15米设置一个探测器
第三:室外的话建议每隔7.5米设置档亩高一个探测器
第四:以上数据仅供参考,主要是根据释放源来确定距离和安装数量