WINCC能仿真吗
1个回答
展开全部
此现象分析为wincc与plcsim未能建立通讯 可按如下步骤试试
1打开wincc工程管理器 变量管理右键----添加新的驱动程序---选择SIMATIC S7 Protocol Suite,
2 在其下的mpi右键-----新驱动程序的链接-------属性-----根据你的step中硬件组态将机架号和插槽号设置好,确定;再从mpi右键选择系统参数---单元---逻辑设备名称选择mpi。
3、将你的变量建立或粘贴到mpi驱动方式的下面
4将wincc启动项里面的变量记录 图形编辑器等有用项选上 将wincc运行 看看工程管理器中---工具 ---“驱动程序连接状态”里面是否为“确定”如确定则证明wincc与仿真plc 已建立通讯 前提是你的仿真plc必须运行且打在run 或run-p状态
