低压受总柜中,请问零线上也接入一个电流互感器是干什么用的?

低压受总柜中三相母线每相都接入一个电流互感器用于测量每相的电流,请问零线上也接入一个电流互感器,请问是干什么用的?... 低压受总柜中三相母线每相都接入一个电流互感器用于测量每相的电流,请问零线上也接入一个电流互感器,请问是干什么用的? 展开
 我来答
东哥zld
推荐于2016-05-12 · 机械自动化爱好者
东哥zld
机械自动化爱好者
采纳数:204 获赞数:17740
毕业不久,正在努力创造自己的骄傲

向TA提问 私信TA
展开全部
  通过电流互感器测得三相极为不平衡后,利用零序过电流继电器保护性跳闸,达到保护线路的目的。

电流互感器:
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
goolzxt
2010-11-03 · TA获得超过417个赞
知道小有建树答主
回答量:138
采纳率:0%
帮助的人:126万
展开全部
那是变压器低压侧零序互感器,以为380V系统的中性点直接接地,所以接地电流(当然也包括不平衡电流)会直接流过此互感器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjy5604
推荐于2016-12-01 · TA获得超过2762个赞
知道大有可为答主
回答量:1474
采纳率:98%
帮助的人:370万
展开全部
零序互感器的安装是因为开关柜需要判定三相不平衡电流而设。在配电线路中,发生远距离单相接地,空气开关不会跳闸。由于远距离单相接地,通过零序互感器测得三相极为不平衡后,利用零序过电流继电器保护性跳闸,达到保护线路的目的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
woaibj0553
2010-11-04 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:37.9万
展开全部
保护作用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)