消声室首先需要明确需要达到的目标,其中最重要的三个参数就是自由场半径、截止频率、本底噪声。在确定好目标后,再设计过程中需要考虑以下问题。
A、周围是否有噪声源,噪声有多大;消声室周围是否有振动源;消声室在使用过程中周围噪声源及振动源是否处于工作状态;消声室在使用过程中周围较近的是否经常有人走动,尤其是高跟鞋的走动;这些都可能对本底噪声要求很低的消声室造成较大影响。因此对消声室需要达到的本底噪声目标值及所处环境做好充分的调查了解是做好一个消声室的前提保障。尤其是在本底噪声要求在20dB以下的消声室,任何一点疏漏都有可能造成项目的失败。
B、消声室的门是隔声处理的重点之一,通常门也是消声室隔音量的薄弱环境。消声室门的设计首先要考虑的是周围环境的噪声影响以及本消声室所要求的本底噪声,如果隔声量要求比较大的时候,最好设置双道隔声门。
C、通常消声室还会有通风、空调的需求以及配合生产所需要的各类管线的接入。针对通风、空调,建议不要将通风设备、空调设备设置在消声室内,即便是设置在消声室外,也不要将设备与消声室有直接的刚性连接的地方,进、出风采用柔性风管及消声器引入或引出,要充分考虑风速对消声室的影响。本底噪声要求很低的消声室,建议在使用时不要使用通风、空调系统。各类管线的接入要做好隔声密封措施。
通常情况下,以上问题都做好一个良好的消声室设计所必须考虑的问题。
艾弗尔声学消声室的设计消声室不仅是声学测试的一个特殊实验室,而且是测试系统的重要组成部分,实际上它也是声学测试设备之一,其声学性能指标直接影响测试的精度。 消声室的主要用途是测试抗噪声送、受话器的灵敏度、频响和方向性等电声性能。这种送、受话器的频率范围要保证语言通信清晰,一般为200—4000Hz左右。下面以一具体案例说明。
根据艾弗尔声学消声室用途及原有房间条件,声学设计指标如下:
( 1 )设计的消声室为一间全消声室,并要求设置工作地网。
( 2 )下限频率为150Hz。
( 3 )在水平对角线方向,与理论值允许±1.55dB偏差的自由场范围应大于1m。
( 4 )消声室内的本底噪声不大于30dBA。
艾弗尔声学消声室建造消声结构:
(一)隔声和隔振由于该消声室设在试验大楼底层房间,西侧毗邻楼梯和电梯问,南侧为大楼走道,受噪声干扰较大,尤其是上下楼梯的脚步声和电梯运行时产生的固体声。为了提高消声室对固体声和空气声的隔声效果,采取了与原有建筑完全分离的“房中房”式隔声结构。(二)浮筑地面为了隔绝因撞击引起的固体声,采用弹性垫层的浮筑地面进行隔振。其做法是在原地面上铺上一层15cm厚(经压实后为10cm)的玻璃棉保温板作为隔振弹性垫层,在它的上面再做一层厚20cm的钢筋混凝土地板,与外墙留有5cm的问隙,以防止与外墙的刚性连接,隔绝大楼内和户外固体声的传入。
(三)隔墙在浮筑地面上砌一层厚24cm的砖墙作为内墙,与外墙之间留有20cm的间隙,砌墙砖缝要求砂浆饱满,以防缝隙漏声。
消声室(参考:静环环保)的性能是否符合使用要求,一般用检定自由场的方法来检验,即点声源在其中产生的声压应与到声源的距离成反比,实测声场与理想自由场的偏差,是用以衡量消声室性能优劣的主要指标。在一般的声学测试中,要求此偏差不大于±1dB;对于传声器校准,则要求在校准距离附近此偏差不大于±0.1dB。
消声室除了应满足自由场的要求外,还要求有较低的本底噪声。故在消声室与基础之间,还需采取一定的隔振措施。
消声室除了应满足自由场的要求外,还要求有较低的本底噪声。故在消声室与基础之间,还需采取一定的隔振措施。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
全消声室结构应设置隔振系统并按试验的使用要求选择隔振系统类别,主要类别包括金属弹簧隔振器及阴尼器、橡胶隔振器或橡胶隔振垫、岩棉板及其制品。
消声室的相对湿度不大于70%,通风与空调系统的降噪消声设计应根据消声室室内允许噪声级,设备噪声值、震动大小、频率特性及传输系统噪声诸因素确定。