电流互感器和电压互感器的区别在哪里?
电流互感器的联接线必须采用2.5mm2的铜心绝缘线联接,有的电业部门规定必须采用4mm2的铜心绝缘线,但一般来说没有这种必要(特殊情况除外)。主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号'*'、'-'或'.'表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。
2024-09-05 广告
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器。它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比励误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。电流互感器电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号表示内容第一个字母:L——电流互感器。第二个字母:F——风压式;M——母线式(穿芯式)第三个字母:C——瓷绝缘式;Z——浇注式。第四个字母:B——保护;D——差动 第一个数字:数字——电压等级(kV)。例如LMZ—0.66表示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器0.66kV。额定工作电压:互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。额定一次电流:作为互感器性能基准的一次电流值。额定二次电流:作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。额定电流比:额定一次电流与额定二次电流之比。额定负荷:确定互感器准确级所依据的负荷值。电流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷。通常以视在功率伏安或以阻抗欧姆表示。额定功率因数:二次额定负荷阻抗的有功部分与额定阻抗之比。准确度等级:在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。
副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。复变绝对不允许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。电流互感器安装时,应考虑精度等级。精度高的接测量仪表,精度低的用于保护。选择时应予注意。电流互感器安装时,应注意极性(同名端),一次侧的端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的端子由K1流出,由K2流入。L1与K1,L2与K2为同极性(同名端),不得弄错,否则若接电度表的话,电度表将反转。电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝而使用LMZ型(穿心式)时则要注意铭牌上是否有穿心数据,若有则应按要求穿出所需的匝数。注意:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数计算(否则将误差一匝)。电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其中一个绕组为高精度(误差值较小)的一般作为计量使用,另一个则为低精度(误差值较大)一般用于保护。