怎样计算无功补偿的电容器的容量,功率,电流

 我来答
贲亭晚呼诗
2019-08-02 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:25%
帮助的人:897万
展开全部
测量有功和无功功率,可求得原始功率因数,
再根据你所需补偿到的功率因数求得补偿量。
设功率因数为a
a=P/S
S=根号下(p^2+q^2)
p有功功率,s为视在功率,q为无功功率
通过测量可得原始的q1,通过所需功率因数可得补偿后系统提供的无功q2,
所需补偿量=q1-q2
只要记住上面两个公式,不管什么数据你都会算了。
电容选型得根据你负载的实际情况来决定,不是一下能说清楚的。
另外如果系统存在谐波时,必须考虑谐波会导致的串并联谐振,所以还得在电容器前端串个电抗器,选择靠谐波类型而定。
电容耐压必须考虑基波电压+电抗器压升+谐波电压
有容量直接就能求出电容的容值,电流,具体怎么算看看书,都有公式。
有疑问可以留言交流。
淳于建设汲媚
2019-10-11 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:33%
帮助的人:886万
展开全部
一般参照负载功率或变压器容量,并按原来的功率因数提高到预定的功率因数,与有关资料数据进行计算:
功率因数从0.7提高到0.95时每kw需补偿电容量为0.691千乏。
功率因数从0.75提高到0.95时每kw需补偿电容量为0.553千乏。
功率因数从0.8提高到0.95时每kw需补偿电容量为0.421千乏。
电力电容的型号:bcmj-0.45-16-3,该型号电容器容量每个为16千乏,也有12或18千乏的;电容器的投入或切除,都是依靠无功功率自动补偿控制器跟踪线路无功情况自动投切的。